Need Help on Tripping of Fuji Inverter
« on: April 21, 2011, 03:20:46 AM »
Mga sirs,

nasa process ako ng pagcocommission ng isang quality inspection sensor. mejo bago lang kasi ako pagdating sa ganitong mga installations. wala naman talagang problema dun sa sensor na kinokomisyon ko, ang problema ay dun sa conveyor na sinupply ng subcontractor namin. kelangan ko kasing speed is 300 cans per minute, sa inverter ng conveyor is 70Hz yung required na takbo. Ang nangyayari is tatakbo yung conveyor and aabot sya ng 70Hz sa inverter, pero after a few mins ng takbo nya, nagtritrip yung power. San kaya nagiging problema nyan?

Ang spec ng inverter at motor ko is 1/2 Hp pareho. Yung motor naka couple sa reducer. Nung chineck ko yung no load current ng motor, ang reading is 1.55A, ang full current rating ng inverter is 2.1A, so I'm assuming na hindi dapat sya nagkakaron ng overload.

May kinalaman ba yung brand ng motor at ng inverter? Brand kasi ng inverter ko is Fuji, tapos yung motor naman is Weg.

Ano kaya naging problema nito? sana matulungan nyo ko.